電氣閥門定位器故障
時間:2012/5/25 來源:三精閥門 瀏覽數:10653
故障A:氣源壓力波動
檢查空氣過濾減壓器,清除底部的積水和污物。
故障B:有輸入信號但輸出很小或沒有
(1)定位器由于行程微調螺釘調整過多,造成力矩馬達線圈脫焊,焊上引線即可。
(2)力矩馬達線圈內部斷線或由于過流燒壞;用萬用表Ω擋測量線圈電阻,正常時應該250Ω左右,若偏離250Ωl太大則更換線圈。
(3)信號線接觸不良;檢查接線端子,消除松動現象。
(4)信號線接反:檢查(+)(-)端子接線,看是否接反。
(5)噴嘴擋板位置不正:重新調整平行度,看輸出變化。
(6)噴嘴固定螺釘松動:固緊噴嘴固定螺釘,到滿足行程要求。
(7)放大器有故障;檢查放大器是否有故障或更換之。
(8)氣阻堵塞:用Ф0.12通針清除污物即可。
(9)排氣孔堵塞:定位器底座中央,有一噴嘴排氣孔,若不注意將其堵塞,定位器將停止工作。
(10)擋板杠桿連接彈簧變形或斷;打開定位器蓋更換之。
(11)永磁體放置位置不對改變永磁體磁極,看閥是否動作。
(12)反饋杠桿脫落;重新調整平行度,看閥動作情況。
(13)反饋杠桿量程固定銷釘偏里:調整銷釘滿足行程要求。
(14)帶手輪的調節閥手輪未打到中間位置;檢查手輪位置,重新調整至中間位置。
(15)凸輪松動或位置不當;固緊凸輪或重新調整凸輪位置。
(16)擋板杠桿連接彈簧剛度不夠:改變(+)(-)極性接線、調整擋板與噴嘴距離,滿足行程要求(這時需要改變調節器作用方式)。
故障C:輸出壓力振蕩
(1)放大器中有污物:清除放大器中的污物。
(2)輸出管線或膜頭漏氣:消除漏氣現象,使閥動作平穩。
(3)膜頭膜片老化:更換老化膜片即可。
(4)永磁體位置不對:重新調整永磁體平行度,消除磁路不穩。
(5)固定反饋杠桿的螺釘松動:擰緊固定螺釘,消除閥振動。
(6)輸入信號交流成分大:消除交流成分或在輸入端并聯一個電容.濾去交流干擾。
(7)背壓氣路有污物:消除污物,排除故障。
(8)閥杠徑向松動:檢修調節閥即可。
故障D:無輸人時還有輸出
(1)背壓部分堵塞:清除堵塞污物。
(2)“自動與手動切換開關位置不當將“自動與手動切換開關按順時針方向旋轉到“自動"位置。
故障E;精度不好
(1)噴嘴、檔板調整不好:重新調整平行度或噴嘴固定螺釘,滿足精度要求。
(2)背壓氣路漏氣;消除漏氣現象。
(3)調節閥徑向位移大:檢修調節閥。
(4)調零螺釘調整不當:重新調整調零螺釘滿足精度要求。
(5)反饋杠桿與固定銷釘位置不對:重新按行程要求調整銷釘位置
- 下一篇:電動執器故障分析
- 上一篇:氣動閥定位器故障維修